Frage
Antwort
Lösung
am 02.08.2022 04:18
Guten Morgen zusammen,
Welcher Hersteller für Multimedia-Antennensteckdosen ist zu empfehlen ???
braun teleCom, Axing oder ???
am 02.08.2022 10:28
da geht es weniger um den Hersteller
wichtig ist die richtige Art und Dämpfung der Dose
und neu eingepegelt werden sollte nach Dosenwechsel in der Regel auch
am 02.08.2022 14:41
Okay...
Das jetzt ist nur ein Beispie @RobertP l:
Das Kabel geht vom Keller bis zum 3. OG.
1.OG/Whg. = Durchgangsdose mit ??? db
2..OG/Whg. = Durchgangsdose mit ??? db
3...OG/Whg. = Enddose mit ??? dB oder eine Durchgangsdose mit ??? und einem Abschlusswiderstand
am 02.08.2022 14:51
möchtest du den ganzen Strang inkl. Dosen erneuern? dann würde ich das auf jeden Fall durch einen Fachmann machen lassen und fast noch wichtiger als die Dose(n) ist dabei das Koaxkabel
am 02.08.2022 14:53
Ist schon von einem Fachmann alles gemacht wurden.... Nur der jenige war nicht gerade sehr sehr Gesprächig....
am 02.08.2022 21:31
Welche technischen Daten die Dosen haben das bekommst du raus wenn du die Abdeckung komplett entfernst.
Dann kannst du die Dosenbezeichnung sehen, anhand jener läßt sich übers Internet dann auch rausfinden welche Dämpfung die Dosen haben.
Enddosen benötigen keinen Abschlußwiderstand der ist da bereits in der Dose verbaut. Ne andere Geschichte sind Stichdosen, jenen sollten aber nicht in einer Stammleitung als letzte verbaut werden sondern nur bei Einzelleitungen nach einem Abzweiger. Ob die letzte Dose nun eine Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand ist oder nicht, Abdeckung entfernen, dann weißt du mehr.